ELD2시리즈 (Closed loop 저전압 서보 드라이버)Troubleshooting 및 해결방안 > FAQ

본문 바로가기

 

ELD2시리즈 (Closed loop 저전압 서보 드라이버)Troubleshooting 및 해결방안

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 8,419회 작성일 23-07-21 17:19

본문

ELD2 시리즈


에러코드 100 (모터 과부하)


원인 1 - 하중이 너무 큼

진단 : 실제 걸리는 하중이 모터 용량의 최대 값을 초과하였는지 확인

해결 : 하중을 감소하거나 모터의 용량을 키움


원인 2 – 모터 및 엔코더 배선 오류

진단 : 모터 및 엔코더 배선 검사

해결 1 : 배선 다시 연결

해결 2 : 모터 및 엔코더 케이블 교체


원인 3 – 브레이크 잠김 상태 유지

진단 : 전압 인가시 브레이크가 풀리는지 확인

해결 1 : 브레이크 해제

해결 2 : 모터 교체



에러코드 102(모터 회전 막힘)


원인 1 - 모터 회전 막힘

진단 : 모터 회전을 못하는 원인 파악(예 – 기구 충돌)

해결 : 장비 점검


원인 2 – 모터 회전 막힘 시간 설정 값이 너무 낮음

진단 : 파라미터 6.57값 확인

해결 : 파라미터 6.57값을 적합한 값으로 설정



에러코드 180(모터 위치 편차 오류)


원인 1 – 위치 편차 오류 설정 값이 너무 낮음

진단 : 파라미터 0.14값이 낮게 설정 되어있는지 확인

해결 : 파라미터 0.14값을 적합한 값으로 설정


원인 2 – 위치 게인 값이 너무 낮음

진단 : 파라미터 1.00과 1.05값이 낮게 설정 되어있는지 확인

해결 : 파라미터 1.00과 1.05값을 적합한 값으로 설정


원인 3 – 토크 제한 설정 값이 너무 낮음

진단 : 파라미터 0.13과 5.22값이 낮게 설정 되어있는지 확인

해결 : 파라미터 0.13과 5.22값을 적합한 값으로 설정


원인 4 – 과한 외부 부하

진단 1 : 가감속 시간이 너무 낮은지 확인

진단 2 : 회전 속도가 너무 높은지 확인

진단 3 : 부하가 너무 큰지 확인

해결 1 : 가감속 시간을 조절

해결 2 : 회전속도를 낮춤

해결 3 : 부하를 감소

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


회사소개   |   자료실   |   상담/문의   |   인트라넷   |   찾아오시는길

서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 벽산 디지털밸리 2차 408호 / 대표 이기호 / 사업번호 113-81-53156
Email thsgml114@motor114.co.kr / 문의전화 02-2113-1000 / FAX 02-2113-2662 / 제품문의&기술자료 02-2113-1000